吳鴻利 2020-10-30 14:50:10 | 廣東省 安裝預算 | 663查看 1回答
想請問地下基地網是不是需要算那些東西呀
想請問地下基地網是不是需要算那些東西呀,不太懂防雷系統
整個接地網連接的是筏板基礎接地嗎,圖紙沒說明連接是扁鋼還是什么,這些連接起來的是什么呢
引下線都是些從塔樓或則其他引下來的嗎
截圖一是接地母線嗎
跨接計算是要計算哪些呀,凡是連接了每根柱子和承臺、樁,都是算一處嗎,那整個地下室不是好幾百處,求解答
除了以上五點,地下接地網還是那些要算的呀
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
整個接地網連接的是筏板基礎接地,需要與設計確定 是用鋼筋 還是扁鋼
引下線都是些從塔樓或最高處引下來的
跨接是要計算的:凡是連接了每根柱子和承臺、樁,都是算一處,
2020-10-30 14:58:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看