29005034 2019-04-22 08:49:45 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 861查看 1回答
請問設計說明:每層外側圈梁或挑板主筋兩根焊接成均壓環并與接閃帶引下線焊接連通?
請問
第1:一個3層的車間冷庫工程,設計說說“每層外側圈梁或挑板主筋兩根焊接成均壓環并與接閃帶引下線焊接連通”,然后屋面女兒墻上還有避雷帶,屋面有避雷網,那么這個均壓環的設置是包括【屋面層】和【架空層】還有【夾層】都要設置嗎?
第2:還有如圖3和圖4,車間和冷庫之間有變形縫,層高也有一點差距,設置均壓環的時候是分別設置,還是把他們的外圈連通就行了呢?
2019-04-22 17:10:26 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、有圈梁鋼筋的地方,計算均壓環的工程量。
二、沒有圈梁鋼筋的地方,計算鍍鋅扁鋼的工程量。
2019-04-22 16:23:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看