onlyolive 2013-09-23 09:19:07 | 廣東省 安裝 | 749查看 3回答
根據這段說明應該套什么定額?
安裝防雷定額計算規則:柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整。” 請問:1. 以上這段話套哪條定額?定額編號是?什么情況下需要套這條定額? 2. 若該工程是利用主筋作引下線、均壓環、接地母線,是否還需套這條定額?問題補充:從圖紙上怎么看出要焊幾處啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.應該按接地跨接處計算 2.均壓環、接地母線需要計算
2013-09-23 09:24:25
-
安裝防雷定額計算規則:柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整。” 請問:1. 以上這段話套哪條定額?定額編號是?什么情況下需要套這條定額?(見下圖) 2. 若該工程是利用主筋作引下線、均壓環、接地母線,是否還需套這條定額?有引下線與均壓環焊接的需套。正常情況引下線是2根與均壓環焊接就計1處,如果引下線是4根與均壓環焊接就需計2處。
2013-09-23 09:27:41
-
1.應該按接地跨接處計算 按處計量 2.均壓環、接地母線需要計算 按延長米計量
2013-09-23 10:30:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看