mf66 2019-04-19 09:37:49 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1460查看 3回答
請問框架結構的新建建筑工程墻面暗敷設電線管穿越梁的時候是在梁里預留還是后開槽?
請問框架結構的新建建筑工程,樓梯間的照明和電梯井的照明,圖紙設計都是墻面暗敷設電線管,但是每層的墻體之間有600高的梁,是不是在澆筑梁混凝土之前,先在這段600高的梁里預留一段800高的電線管,然后等砌體墻砌筑好了,再在墻上開槽,再把每層的預留電線管接上呢?還是說直接在澆筑好的梁上面開槽呢?
2019-04-19 09:49:06 補充
我想知道的是,比如層高3.6m,梁高0.6m,一共三層,如果梁內電線管是預埋的,那么我計算這三層墻面的開槽工程量,是不是按照3*3=9m來計算?
2019-04-19 10:01:07 補充
2019-04-19 10:11:47 補充
2019-04-19 10:14:06 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒見過電線管套管的,應該預埋。
2019-04-19 09:39:30
-
暗敷設電線管穿越梁的時候是在梁里預留的。
2019-04-19 10:34:31
-
砼梁不能開槽是預埋管,砌體墻可開槽。
2022-03-26 21:49:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看