長亭舊雪 2019-04-16 09:47:45 | 甘肅省 土建 | 6228查看 5回答
雙層雙向筋還可以有負筋嗎?這個鋼筋怎么布置?也沒說板面是雙向布置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明的意思是,板底筋圖上繪制出的鋼筋信息按圖上標注的布置,沒有繪制的都是按雙向c8-200布置底筋。
面筋圖上有標注鋼筋信息的按標注的布置,沒有標注信息的鋼筋信息按c8-200布置,
當然負筋也是面筋的一種,是面筋的支座筋。
雙層雙向布置的那塊 板,本來也沒有標注負筋,當然也不需要布置啦
首次提交 2019-04-16 09:50:45 最近修改2019-04-16 09:51:38 (修改過1次)
-
有了雙層鋼筋就不需要板負筋了。
2019-04-16 09:49:48
-
雙層雙向筋的是說5條中填充的板,其他板是底筋雙向的,還有圖中的負筋和跨板受力筋
2019-04-16 09:51:35
-
底筋雙向布置,面筋按平面圖,
2019-04-16 09:51:39
-
板底鋼筋畫出的按畫出的布置,未畫出來的按雙向C8@200布置;
板面鋼筋按畫出來的布置,已標注的按標注,未標注的按C8@200布置.
2019-04-16 09:53:03