2281993750@qq.com 2019-04-10 10:34:08 | 河北省 安裝園林預算安裝算量GQI | 1888查看 2回答
請問大家,電纜溝和電纜的保護管怎么算?
這是我的圖紙,黃線代表是電纜,電纜在電纜溝里敷設,但是在燈的基礎是混凝土的,穿基礎的電纜得用電纜保護管,電纜溝和電纜保護管的長度怎么算?從哪開始區分?下面的是平面圖和燈基礎詳圖
2019-04-10 10:35:57 補充
從哪開始區分電纜溝和電纜保護管?是不是電纜保護管得穿進電纜溝里?進去多少呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜保護管出燈基礎 座即可,
2019-04-10 10:49:18
-
電纜溝 中的 電纜 一般 都是 直接敷設到 電纜架上 即可,電纜保護管的長度 進入 電纜溝 平齊電纜溝的 內壁 即可 。
2019-04-10 11:00:03