MG 2019-03-26 08:51:41 | 江蘇省 土建審核 | 1211查看 4回答
板筋標注問題
這種板筋標注表達的意思是B1和B2都是C8@100雙層雙向嗎?(圖紙說明中寫道:圖中板配筋除注明外均為雙層雙向C8@180)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的 這種板筋標注表達的意思是B1和B2都是C8@100雙層雙向通長布置 可以用多板布置
2019-03-26 08:57:27
-
是的
2019-03-26 08:53:14
-
多板布置,雙層雙向
2019-03-26 09:06:59
-
B1、B2板都是雙層雙向鋼筋C8@100布置,其余板未標注的鋼筋按圖紙說明中的雙層雙向C8@180布置
2019-03-26 09:59:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看