渠姍姍 2019-03-19 16:40:11 | 江蘇省 安裝 | 1497查看 4回答
三層建筑給水系統用不用安裝減壓閥組
給水系統圖里沒有減壓閥組的標注
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有就不需要
2019-03-19 16:42:40
-
去咨詢設計人員吧,設計人就計算,沒有就不計算,后期實際施工了就做簽證結算時增加計算就可以了
2019-03-19 16:42:57
-
不需要的,頂層按10米水頭考慮,層高3米,由上至下8層,第八層水壓為10+8X3=34米,規范要求不超過0.35MPa,第九層開始設置減壓閥,設置可調式減壓閥,閥后壓力0.1MPa~0.15MPa即可。
但實際考慮到管路損失和園區較大的情況,建議由上至下7層,第八層開始設置減壓閥2019-03-19 16:45:29
-
高度建筑、超高層建筑,才有。多層建筑,不需要(沒有)。
2019-03-19 16:58:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看