彭捧碰 2021-08-24 17:44:47 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 7024查看 1回答
請問,商業部分中庭(高度9米),噴淋危險等級為多少?
總建筑面積8612.33,地下2層,地面33層,總高98.9米,1-3層為商業,以上為住宅。請問噴淋危險等級如何設置?
設計說明:按照《自動噴水滅火系統設計規范》的規定,本建筑的噴淋危險等級按照商業部分中庭(高度9米)設計參數進行計算,自動噴水滅
火系統設計用水量40L/S,火災延續時間按1小時計。該系統由自動噴水給水泵及消防水箱聯合供水,自動噴水給水泵由消防
水泵出水干管上設置的壓力開關,高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接自動啟動供水泵,本自噴給水系統
室外設三組消防水泵接合器。本建筑自噴供水壓力為0.80MPa。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問噴淋危險等級如何設置? 這要問設計人員 提答疑 吧
2021-08-24 18:26:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看