尚夏 2019-02-26 10:54:52 | 北京市 土建 | 5898查看 1回答
構造柱上下部均預留插筋如何設置?
圖紙描述:構造柱與樓面相交處在施工樓面時 應留出相應插筋,具體做法見詳圖。問:(1)【計算設置】中第15條是否應選上下部均預留鋼筋?(2)【節點設置】中第1條構造柱遇基礎是否應選節點2,伸入長度300mm;(3)各樓層如圖藍框標300(頂層)和450長的插筋如何設置?
補充問題:上下部插筋各伸入450長是在搭接處設置嗎,那縱筋的搭接長度不就也改了,應該怎么調。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:問題一、二,沒有問題,三、設置方法如下:
2019-02-26 11:31:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看