136****0585 2019-02-22 16:52:17 | 廣東省 其他專業 | 12079查看 1回答
防火堵洞工程量問題
電力工程,廣東省
我看了之前工程別人的套價,防火堵洞由2個定額組成:電纜防火涂料、堵洞 防火堵洞 盤柜下和電纜防火涂料、堵洞 防火堵洞 電纜隧道。
1.我想問防火堵洞的量是要算圖紙中的哪些東西啊?
2.在圖紙上說的是:進出線電纜坑需要內外封口防鼠,那我可以計算防鼠擋板的量為盤柜下的嗎?
3.盤柜下我算了圖中電纜進入高低壓柜的那個圈圈洞為一處;電纜隧道我是算了穿過電房的電纜都算一處,請問這樣對的嗎?
4.我查了定額計算規則說防火堵洞每處0.25㎡內,是算電纜的面積嗎?麻煩詳細說解,謝謝。
如有大神愿意,可以加我QQ說語音:798595680
補充問題:那穿過柜的和穿過變壓器也算一處嗎?
還有我不理解盤柜下是指哪里的?
電纜隧道就算電纜穿過墻和穿樓板的咯,我弱弱滴問一句,樓板在指哪個,有在上圖上顯示嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、凡是穿墻或穿樓板,都要算都洞一處;2、不需要算防鼠擋板,只算堵洞;3、每個穿墻洞或穿樓板算一處;4、定額計算規則說防火堵洞每處0.25㎡內,指的是堵洞面積。
2019-02-22 17:15:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看