三不知 2019-02-10 18:28:10 | 江蘇省 土建 | 2538查看 1回答
洞口加筋
煩請老師逐一幫我解答一下 謝謝問題一:洞口加筋有剪力墻的一側也要設置嗎?問題二:因為板筋不截斷,而且后期澆搗的混凝土同板一樣,所以此處我沒有開板洞,處理正確嗎?問題三:附加鋼筋錨入梁內是15倍d對么? 什么時候是30倍d有點分不清?
補充問題:謝謝老師 點贊^_^
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、洞口加筋,是板上開洞,在洞邊加強鋼筋。你的圖中的電梯井洞口不需要洞口加強筋。但是左上角的洞口需要加筋。2、板筋不斷開,后期澆筑砼。這個不影響洞口加強筋。后期澆筑的板,你可以單獨命名:后澆洞口。這樣子同時可以布置鋼筋(不斷開),同時把加強筋在其他鋼筋里面定義一下。3、第6條,我覺得可以不用管它。
2019-02-10 18:35:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看