堅強,是每個人的需要 2019-02-01 11:21:21 | 北京市 機電 | 866查看 1回答
請問大海老師電動機接線如何套北京01定額
請問大海老師電動機接線如何套北京01定額
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問大海老師電動機接線如何套北京01定額?答:對應(5-150)~(5-161)的子目內容,套相應的定額子目。(電動機直接啟動的套三個接線端子;其它套六個接線端子)
2019-02-01 14:37:00
-
請問北京2012預算定額中電氣設備安裝工程,第六章中的”電動機檢查接線及調試“如何計算?哪些設備需要計算?請各位老師盡量解釋詳細一些,謝謝!
-
大海老師向您請教一下 電氣安裝工程中二次結構剔槽工程量計算時一般線盒都是計到盒底 那么剔線盒這個工程量如何計算 又該如何套用北京01定額字母 謝謝
-
老師好,請問SC管預埋焊接連接,在接線盒處要用6#鋼筋把管和線盒連在一起做接地
老師好,請問SC管預埋焊接連接,在接線盒處要用6#鋼筋把管和線盒焊接在一起做接地,工程在北京這個要套什么定額。謝謝!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看