堅強,是每個人的需要 2019-01-28 11:27:47 | 北京市 機電 | 2665查看 3回答
電氣安裝工程剔槽問題
大海老師向您請教一下 電氣安裝工程中二次結構剔槽工程量計算時一般線盒都是計到盒底 那么剔線盒這個工程量如何計算 又該如何套用北京01定額字母 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣安裝工程中二次結構剔槽工程量計算時一般線盒都是計到盒底,剔線盒這個工程量只能按數量補充子目計入。
2019-01-28 12:13:36
-
線盒的剔孔可以借用修繕定額
2019-01-28 14:09:20
-
北京2001定額;剔槽、剔洞都沒有需要子目,需要借用2005修繕定額的子目。二次結構剔槽:磚墻(14-1)~(14-4);混凝土墻(14-5)~(14-8)接線盒剔洞:磚墻(14-28);混凝土墻(14-31)以上的定額子目是05修繕的子目。
2019-01-28 19:15:34