182****4891 2019-01-29 09:53:33 | 山東省 安裝 | 3406查看 2回答
同一根電纜既要穿管又走橋架,識別系統圖后如下圖構建列表中,從配電箱到配電箱走橋架點橋架配線如下圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果有一部分不走橋架可以用設置起點,選擇起點功能,如果全走橋架可以用橋架配線 ,注意只能新建配線/電纜,不能有配管,否則就出現你的情況
2019-01-29 10:03:59
-
你好,這種情況要分開識別建立兩個構件電纜,并且要手動識別。走橋架的部分,先識別橋架,再選擇橋架配線進行識別電纜,穿管部分電纜用你上圖中的電纜導管構件識別就可以出來穿管部分電纜的工程量了。
2019-01-30 11:15:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看