頂層梁柱節點問題
16j101柱外側鋼筋錨入梁不少于65%,1.5倍的抗震錨固長度,如果是3顆鋼筋,應該有2顆錨固加長的,為什么軟件只加長了1顆?
補充問題:
實際施工的時候如果錨不到梁內的都錨到板里面,如果對應梁中心線位置,就只能一根鋼筋了,也就是和101圖集錨入梁不少于65%有沖突啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;看一看你的梁位置與柱的外側鋼筋配置,是否可以加長?按理加長時對中梁位置的。