Lucky 2019-01-16 09:21:58 | 廣東省 安裝 | 2189查看 3回答
穿樓板套管跟防水套管問題
我在算量的時候是沒有加大倆號算量的,算的套管是管多大就多大的套管,那我套清單定額的時候,是否需要套大倆號,我聽我頭頭說,不用套大倆號,管多大就套多大定額,然后主材加大倆號就行,剛性防水的話主材都不用改
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套管的清單和定額認定是按介質的管徑取定套管的規格,如穿越套管的是DN100的給水管,套管就選用DN100的定額和清單
2019-01-16 09:53:16
-
4.套管制作與安裝,應按不同規格,分一般穿墻套管和柔、剛性防水套管,分別以“個”為計量單位。執行時除一般穿墻套管的規格應比管道規格按規范要求大兩號,對于柔性、剛性防水套管的規格應與管道規格相同。
2019-01-16 10:35:43
-
是的;不用自己加大,套管的定額子目內已經(將制作套管的材料)加大了。
2019-01-16 12:38:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看