185****3350 2019-01-13 15:53:49 | 山西省 安裝 | 2433查看 4回答
電氣圖例未標注開關根數,按2根還是3根呢
平面圖中照明和開關都未標注根數,照明考慮3根,開關考慮2根線還是3根線呢?有沒有依據
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:(截圖中的)單開2根(火線1根控制線1根);雙開3根(火線1根控制線2根); 圖紙就是依據。
2019-01-13 18:43:40
-
一般連接至單聯單控開關的線計算2根,連接至雙聯單控開關的線為3根,連接至三聯單控開關的線為4根
2019-01-14 10:23:01
-
圖中單開單控2根線,雙開單控3根線。
2020-07-10 20:54:59
-
單孔開關,線數為單聯加1, 2跟線,以此類推,這個是依據安裝工藝算量。屬于算量方法,從下往上,兩個熒光燈中間是4根線,單聯是兩根線,雙聯是三根線,其余是三根線
首次提交 2024-01-17 11:23:05 最近修改2024-01-17 11:24:16 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看