嘿 2018-12-19 09:22:02 | 山東省 安裝 | 1609查看 1回答
接地極問題
請問老師,說明中采用40*4鍍鋅扁鐵或者基礎結構鋼筋做接地極,現(xiàn)在的情況是基礎內結構鋼筋是斷開的,所以采用40*4鍍鋅扁鐵做接地極,應該在什么位置布置扁鐵,沿建筑物外圍一圈嗎,標高是基礎底標高嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沿建筑物外圍一圈用-40*4的鍍鋅扁鋼做接地極,標高是基礎底標高;
2018-12-25 16:41:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看