廣聯達 2022-06-30 19:41:20 | 山東省 安裝 | 658查看 1回答
防雷接地,接地極問題
已經有鍍鋅扁鋼埋地連接基礎了,這個利用基礎鋼筋做接地極還需要做嗎?需要的話套什么定額?均壓環定額嗎還是利用底板鋼筋作接地極鋼板那個定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都需要的,利用基礎鋼筋做接地網是通過引下線和頂層避雷網連接形成一個完整的系統,套均壓環子目,單獨的鍍鋅扁鋼是人工增設的接地線,比如連接金屬設備,電梯軌道,電井橋架等,截圖中有行車導軌需要做接地。
2022-06-30 20:21:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看