187****9448 2018-12-17 14:18:41 | 山東省 安裝 | 917查看 1回答
自動報警系統調試為什么不算隔離器
自動報警系統為什么不包括隔離器,包不包括樓層顯示器
補充問題: 再請教一下消防接線箱占用地址碼嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好。因為隔離器不占用地址編碼,不計算點位的。樓層顯示器是包括的,占用地址編碼的,計算點位的,。
2018-12-17 14:20:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看