浮云 2014-06-10 14:58:17 | 山東省 安裝 | 14177查看 1回答
在消防報警系統中,一個報警回路可以接幾個總線隔離器?
問題補充:假如一棟樓合計有360個報警點,一個報警回路在留有一定的余量下,一個回路120個點位,一個隔離模塊連接30個的情況下,是不是這棟樓就有三個報警回路單獨(點對點)連接至消防控制中心,同時需要12個隔離模塊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納總線短路隔離模塊,一般每隔20~30個探測器、模塊、報警按鈕就安裝一個。防止回路中有部件短路時影響到整個回路不能工作。有部件短路時隔離模塊自動把這部分隔離,其它部件還能正常運行。
2014-06-10 15:38:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看