克里斯迪亞諾 2018-12-08 19:19:15 | 廣東省 安裝 | 1634查看 2回答
請問空調系統算量問題
請問老師們:1、圖中裝在新風機組入口處的閥門是什么閥門?2、空調風系統算量除了機組、送回風口、風管、支架、保溫層還要算什么?風管要算除銹嗎?3、風管的三通、彎頭等需要另外計價嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中裝在新風機組入口處的閥門是什么閥門?答:是電動調節閥。2、空調風系統算量除了機組、送回風口、風管、支架、保溫層還要算什么?風管要算除銹嗎?答:還要算軟連接、防火閥、百葉、調節閥、止回閥、消聲器等,風管除銹要看選用什么材質的,如用冷板還要除銹刷油。3、風管的三通、彎頭等需要另外計價嗎?答:不用單獨計價。
2018-12-08 20:12:51
-
閥門可以查圖例,還要計算防火閥調節閥等,風管不要除銹,因為是鍍鋅鐵皮,三通彎頭不要單獨計算,計算在風管工程量內
2018-12-08 19:54:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看