執念, 2018-12-03 14:00:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3395查看 3回答
板圖中未畫出的板底筋為C8@200,是全圖布置的意思嗎
老師請問 板圖里只畫了面筋 底筋全部沒有 但說明說了圖中未畫出板底筋為C8@200,雙向通長 那請問我需要全圖布置板底筋嗎?板底筋時必須有的對嗎 ?
那如果布置 我是用單板每塊雙向布置,還是多板一起布置? 這樣對板筋工程量有影響嗎? 謝謝
附圖
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
老師請問 板圖里只畫了面筋 底筋全部沒有 但說明說了圖中未畫出板底筋為C8@200,雙向通長 那請問我需要全圖布置板底筋嗎?板底筋時必須有的對嗎 ?【是的,必須有】
那如果布置 我是用單板每塊雙向布置,還是多板一起布置? 這樣對板筋工程量有影響嗎? 【從上圖看建議用單板設置】
2018-12-03 14:02:27
-
板底筋需要全部雙向布置;板底標高相同的話用“單板”和“多板”計算出的鋼筋量沒有區別;板底標高不同的話,用“單板“布置。
2018-12-03 14:03:00
-
板底鋼筋需要按說明布置,即C8-200雙向。單板和多板鋼筋量基本沒得區別
2018-12-03 17:32:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看