ぅ青青子衿 2018-12-01 17:38:13 | 北京市 安裝 | 1148查看 2回答
【安裝弱電】電話網絡系統圖問題
老師您好,這是6層每層2戶的系統圖,1:弱電系統圖中,要布兩根SC50的管子從室外地下-0.8進入一層分線箱,為什么要布兩根SC50的管子呢?是分管單獨穿電話線HYA-30*2*0.5和網絡光纜線UTP5嗎?2:電話線在一層總分線箱是HYA-30*2*0.5,從一層總分線箱接入每戶的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5嗎?還是直接穿管HYA-30*2*0.5?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1:弱電系統圖中,要布兩根SC50的管子從室外地下-0.8進入一層分線箱,為什么要布兩根SC50的管子呢?是分管單獨穿電話線HYA-30*2*0.5和網絡光纜線UTP5嗎?【這是弱電設計規范要求的,使用戶對電信網絡有選擇權,所以有備用。】2:電話線在一層總分線箱是HYA-30*2*0.5,從一層總分線箱接入每戶的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5嗎?【是的。 】還是直接穿管HYA-30*2*0.5?【不是。】
2018-12-01 17:45:36
-
1:弱電系統圖中,要布兩根SC50的管子從室外地下-0.8進入一層分線箱,為什么要布兩根SC50的管子呢?是分管單獨穿電話線HYA-30*2*0.5和網絡光纜線UTP5嗎?答:是的,一根管穿電話電纜;另一根管穿光纜;2:電話線在一層總分線箱是HYA-30*2*0.5,從一層總分線箱接入每戶的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5嗎?還是直接穿管HYA-30*2*0.5?答:進戶穿HYA-2*0.5的電話線,向上一層的主管道才穿HYV-30*2*0.5的電話電纜。
2018-12-01 22:00:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看