彈棉花 2018-11-27 16:25:31 | 山東省 土建 | 519查看 2回答
怎么 做的。
1:磚混結構,拐角處墻體,拐角處無構造柱,(沒設計構造柱),那么拐角處還放置拉墻筋嗎?(有的說放置,有的說不用放置) 圖紙要求拉墻筋深入墻內1米,無構造柱處要是放置拉墻筋,是按伸出墻內1米算呢? 還是通長算?2:填充墻的拉墻筋,建施圖標注了構造柱放置位置,有些拐角沒有構造柱, 拉墻筋還要放置嗎?3: 磚混結構,車庫洞口底部-0.1米,這是基礎頂地圈梁的高度是在-0.1米處?地面做法150厚,還是地圈梁標高降到-0.25處?地圈梁頂要是有2公分防潮層,是不是得降到-0.27米處?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:磚混結構,拐角處墻體,拐角處無構造柱,(沒設計構造柱),那么拐角處要放置拉墻筋,圖紙要求拉墻筋深入墻內1米,無構造柱處要是放置拉墻筋,是按伸出墻內1米算,不是通長算。
2:填充墻的拉墻筋,建施圖標注了構造柱放置位置,有些拐角沒有構造柱, 拉墻筋還要放置的。3: 磚混結構,車庫洞口底部-0.1米,這是基礎頂地圈梁的高度是在-0.1米處。地面做法150厚,地圈梁標高不用降到-0.25。2018-11-27 18:30:22
-
1:磚混結構,拐角處墻體,拐角處無構造柱,(沒設計構造柱),那么拐角處還放置拉墻筋嗎?【需要】(有的說放置,有的說不用放置) 圖紙要求拉墻筋深入墻內1米,無構造柱處要是放置拉墻筋,是按伸出墻內1米算呢? 還是通長算?【伸入墻內一米,通長設置設計會注明的。】
2:填充墻的拉墻筋,建施圖標注了構造柱放置位置,有些拐角沒有構造柱, 拉墻筋還要放置嗎?【需要】3: 磚混結構,車庫洞口底部-0.1米,這是基礎頂地圈梁的高度是在-0.1米處?地面做法150厚,還是地圈梁標高降到-0.25處?地圈梁頂要是有2公分防潮層,是不是得降到-0.27米處?【圈梁位置可以不調整。圖梁位置做地面面層即可。地面做法與圈梁沖突處,可以適當降低地面做法。】2018-11-27 20:46:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看