彈棉花 2018-11-27 11:09:08 | 山東省 土建 | 683查看 1回答
怎 么 做?
1:磚混結構,構造柱50%接頭率, 構造柱縱筋錯開搭接,還要和框柱一樣中間錯開0.3搭接長度嗎? 構造柱搭接系數是按多少算的? 為什么說搭接長度系數是1.2呢? 圈梁也是50%錯開,搭接長度系數按多少? 為什么說搭接長度系數是1.2呢?2:填充墻構造柱和圈梁, 構造柱和圈梁允許100%接頭率嗎? 搭接系數按多少? 要是50%接頭率,搭接系數按多少?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:磚混結構,構造柱50%接頭率, 構造柱縱筋錯開搭接,還要和框柱一樣中間錯開0.3搭接長度嗎?【按選擇的圖集計算,應該lae,就不計算0.3倍?!?nbsp; 構造柱搭接系數是按多少算的? 為什么說搭接長度系數是1.2呢?【這是同一截面搭接要求。】 圈梁也是50%錯開,搭接長度系數按多少? 為什么說搭接長度系數是1.2呢?【依據選擇的圖集要求計算。】
2:填充墻構造柱和圈梁, 構造柱和圈梁允許100%接頭率嗎? 搭接系數按多少?【55D】 要是50%接頭率,搭接系數按多少?【無規定按一個lae計算。】2018-11-27 20:39:37