134****3514 2018-11-08 14:45:40 | 廣東省 土建 | 1101查看 4回答
柱子的配筋是不是有問題
H邊的中部筋2c25/6c25 這是怎么回事 沒遇到這種情況 求大神解答
補充問題:就只有柱表 沒有柱的截面圖 他這個表很多處都是這樣 不知道怎么設 是不是圖紙錯誤
補充問題: 無大樣圖
補充問題: 如果不是圖紙錯誤怎么設
補充問題:有沒有步驟 我點不上去
補充問題: 可以教一下怎么畫嗎 大神 在線等急
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上傳設計截圖看看您的柱截面您這個柱截面600*600的配筋真心不少應該是還有并筋的
2018-11-08 14:46:21
-
沒有 就只有個柱表 然后就這樣 看了圖紙也沒說 說明也沒有說
2018-11-08 14:48:04
-
建議查看相應大樣,應是有二排之類
2018-11-08 14:52:48
-
對柱子來說,這種配筋比較少見。但換做梁,你就好理解了。主要原因是柱子截面尺寸受限,該方向受力(彎矩)較大,6根25不能滿足受力要求。如果8根布置在一排,鋼筋間距又過小,所以布置了如圖所示雙層筋,正常畫就可以了。圖沒有問題。再有一種特殊情況,就是在柱子中心插入H型鋼或鋼管,都是解決柱子的受力問題。
2018-11-08 15:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看