三人行cz 2018-11-08 09:19:06 | 湖北省 安裝 | 1097查看 2回答
關于消防報警系統分線問題
如圖,現在電源線(紅色的線)要到配電箱那里去,師傅們說規范是圖二這樣接,規范規定天花板不能預留接線盒,應該從一個設備到另一個設備,我問他是那本書,他說忘了。所以問下老師們,這里該怎么走線,強電遇到這樣的問題也是設備到設備嗎,謝謝了,具體是那本規范里面有,非常感謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
具體情況如果平面圖看不出來就看系統圖,一般是各樓層的消防配電箱里出來的,看了你畫的圖,煙感只有信號線,沒有電源線的,再者電源線和信號線一般是共管的
2018-11-08 09:28:10
-
如圖。信號線和電源線是共管敷設的;電源線從探測器的接線盒連接至配電箱
2018-11-09 14:16:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看