188****0366 2018-11-04 09:36:27 | 甘肅省 土建 | 858查看 3回答
框架柱鋼筋與樁鋼筋問題
請問一下我的樁頂標高是-0.7m,框架柱底標高是-1.7m。這樣設計對嗎?用廣聯達畫框架柱的時候怎么畫?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱的縱插進樁里1000
2018-11-04 09:41:28
-
答:看一下樁的長度,樁的長度有一個范圍,柱子下部要深入樁里
2018-11-04 09:44:54
-
答;理解為柱底標高其實是-0.7米,柱的鋼筋伸入樁為-1.7米。軟件中設置柱底標高-0.7即可,柱鋼筋伸入基礎的錨固長度要修改為1米。
2018-11-04 09:58:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看