AD1314 2024-11-30 10:49:29 | 甘肅省 土建結算土建計量GTJ | 160查看 1回答
框架柱上層縱筋下插問題
上下層的框架柱截面尺寸、配筋規格相同,只有下層B/H邊中部筋數量比上層多,此時會出現“上層柱的中部筋下插入下層“的問題。
16g和22g圖集均有此問題出現。且下層的柱不能刪除,必須得畫。
需求:1、請教原理,如哪本圖集哪一頁。
2、如何批量刪除,柱數量太多了,不想挨著編輯鋼筋再鎖定。
下層柱三維
上層柱三維
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
22G101-1 2-9頁
首次提交 2024-11-30 10:51:46 最近修改2024-11-30 10:52:13 (修改過1次)