139****8960 2018-10-30 10:25:13 | 浙江省 安裝 | 2192查看 2回答
e:電氣豎井用接地引下線
e:電氣豎井用接地引下線:用兩根-50X5熱鍍鋅扁鋼下端與基礎接地極焊接,進豎井后垂直引上水平敷設一圈40X40mm熱鍍鋅扁鋼,水平與垂直接地扁鋼之間可靠焊接。每層設置LEB等電位箱,豎井內需接地的設備均用BVR-10mm2與LEB連接。我想問下這幾句話怎么理解。1、50X5熱鍍鋅扁鋼是從基礎接地極算到豎井頂部嗎?水平敷設一圈40X40mm熱鍍鋅扁鋼是每層都敷設一圈嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、50X5熱鍍鋅扁鋼是從基礎接地極算到豎井頂部的;2、水平敷設一圈40X40mm熱鍍鋅扁鋼是每層都敷設一圈;3、計算每層LEB等電位箱一臺;4、計算豎井內需接地的設備均用BVR-10mm2與LEB連接,如果圖紙平面圖設計,沒有可以不算
2018-10-30 10:28:33
-
50X5熱鍍鋅扁鋼是算到頂部
2018-10-31 09:59:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看