月欽隴 2020-05-24 20:33:17 | 浙江省 安裝 | 1064查看 2回答
求教關于接地跨接的問題,謝謝
如題,接地跨接除了引下線接基礎鋼筋、均壓環以外,還有別的地方需要算嗎?為什么(主要想知道原因,麻煩解釋一下,謝謝),比如說等電位箱處聯結線接底板鋼筋、屋頂女兒墻圓鋼避雷帶接鍍鋅扁鋼、屋頂避雷網接引下線,我個人認為等電位箱處聯結線接底板鋼筋、屋頂女兒墻圓鋼避雷帶接鍍鋅扁鋼這兩個應該不用吧,聯結線一般也是用的扁鋼,沒必要扁鋼上面再搭接個扁鋼上去做跨接吧,倒是屋頂避雷網接引下線這里我覺得應該做個跨接吧,各位覺得呢,主要是理由,我想明白其中的原因,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你說的這些都是不需要作跨接線 的
高層 建筑 的門窗需要作跨接線 ,構架及進建筑的金屬管道需要 作跨生產線
2020-05-24 20:45:05
-
如題,接地跨接除了引下線接基礎鋼筋、均壓環以外,還有別的地方需要算嗎?為什么(主要想知道原因,麻煩解釋一下,謝謝),比如說等電位箱處聯結線接底板鋼筋、屋頂女兒墻圓鋼避雷帶接鍍鋅扁鋼、屋頂避雷網接引下線,我個人認為等電位箱處聯結線接底板鋼筋、屋頂女兒墻圓鋼避雷帶接鍍鋅扁鋼這兩個應該不用吧,聯結線一般也是用的扁鋼,沒必要扁鋼上面再搭接個扁鋼上去做跨接吧,倒是屋頂避雷網接引下線這里我覺得應該做個跨接吧,各位覺得呢,主要是理由,我想明白其中的原因,謝謝
答:還有鋁合金門窗、室內管道等需要接地跨接
2020-05-24 22:43:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看