李增軍 2018-10-28 09:16:07 | 重慶市 安裝 | 1502查看 1回答
風機箱子的系統圖問題
回路WS11顯示為風機配電箱到消防控制室聯動報警裝置上WDCN-RYJ-12*1.5-4PC20,但是從消防平面圖上就是報警二總線+24V電源線呀(WDZCN-RYS-2*1.5報警線+電源線wdzcn-byj-2*2.5),怎么不一致呢?
補充問題:首先請教一下:系統圖上 的WS11回路就是平面圖上的報警二總線嗎,還是另外的線路?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:WS11既不是報警總線也不是電源線,它是風機聯動的信號線。
2018-10-28 11:02:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看