橙子小 2018-10-26 09:47:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5488查看 2回答
關于承臺梁
圖1 抗扭筋后面的箍筋輸入到哪里啊 , 這種基礎 樁基上部不設承臺直接用墊層+承臺梁嗎?
還有就是圖2這個DLL的頂標高和CTL的頂標高是相同的,那么DLL的墊層和CTL的墊層不在一個平面上可以嗎?
內隔墻基礎是在哪里啊?
補充問題: 我的意思是抗扭筋后面不是還有箍筋信息嗎 這里的箍筋輸在哪里呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
抗扭鋼筋在側面筋位置輸入計算。是的,就是墊層上邊承臺梁。
2018-10-26 09:49:29
-
圖1 抗扭筋后面的箍筋輸入到哪里啊 , 這種基礎 樁基上部不設承臺直接用墊層+承臺梁嗎?在定義承臺梁時的拉筋欄中輸入,在參數圖中有拉筋的.修改那里的鋼筋信息即可.這種基礎就是樁承臺,選擇梁式配筋即可.
還有就是圖2這個DLL的頂標高和CTL的頂標高是相同的,那么DLL的墊層和CTL的墊層不在一個平面上可以嗎?它們本身就不一個標高的,就是要分別定義不同標高分別畫圖的.
內隔墻基礎是在哪里啊? 在樓地面處畫的,可以用異形條基或自定義異形線處理.
2018-10-26 10:44:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看