這是說什么情況下加阻火圈
這是什么情況下加阻火圈 哪位大神能說明一下
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只要是室內的塑料類立管,就要每層加設阻火圈的。
2018-10-23 13:51:45
-
1.管徑大于110的塑料管2.明裝3.穿越防火分區或樓板
2018-10-23 14:06:31
-
塑料類排水立管,就要每層加設阻火圈。
2018-10-23 14:40:59
-
答:必須同時滿足下列5個條件,才能計算阻火圈。1.管徑大于1102.明裝3.穿越防火分區或樓板4.高層建筑5.塑料排水立管
2018-10-23 22:55:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看