mfgyhy@163.com 2018-10-14 14:38:02 | 山東省 土建 | 1461查看 2回答
箍筋平直段要求取值為Max(100,10d),怎么設置?
箍筋平直段要求取值為Max(100,10d),怎么設置?
補充問題:如何批量設置箍筋平直段長度。直徑6和8的平直段長度均為100mm。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是抗震箍筋的要求,皮疹長度要求10d,但不得小于100,比如,8mm箍筋的10d是80mm但必須按100處理。
2018-10-14 14:43:29
-
看具體什么度數,彎鉤設置里設置
2018-10-14 14:43:49