159****1262 2018-09-21 11:37:24 | 浙江省 安裝算量GQI | 4197查看 1回答
2017廣聯達安裝算量軟件
平面圖中電纜從電表箱出來在橋架中走,電纜是否另畫。
我已在計算設置中已設置電纜在高壓開關柜及低壓配電箱、盤預留2m,但為什么在計算式中未體現,要怎么更改呢?
求答疑,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電纜在橋架中走,可以用橋架配線功能,如果是還有出橋架部分,建議用設置起點選擇起點功能。2、配電箱預留2m計算式沒有體現,你需要把配電箱上口標高,剛好布置到配電箱上口位置就能顯示了。舉個例子,配電箱高度2m,據地0.5m,上口電纜只有布置到2.5m標高,預留2米電纜計算式才能顯示。希望能幫到你,有問題可以隨時聯系
2018-09-22 07:51:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看