zhushiwo 2013-01-07 09:35:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1189查看 2回答
柱子超高模板
地下室層高5.9 柱子是0.7*0.7 柱子超高模板應該是 整體超高3米 ,還是 超高1米 超高2米 超高3米的 分段計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京定額計算規則:柱的支模高度是按層高3.6m編制的,超過3.6m部分,執行相應的模板支撐高度,3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。該柱的超高模板應該是5.9-3.6=2.3米按3米計算超高模板面積。
2013-01-13 09:37:12
-
按照我們山東的計算規則,該柱的超過模板是0.7*4*(5.9-3.6)。各地大同小異,但是,最好你查看一下你們本地的計算規則。
2013-01-07 09:47:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看