造價-小林 2018-09-07 11:27:15 | 廣東省 安裝 | 799查看 3回答
請問圖上的警鈴、探測器等是不是要分回路算?還是可以一條信號總線直接了連通圖上所有設備?
請問圖上的警鈴、探測器等是不是要分回路算?還是可以一條信號總線直接了連通圖上所有設備?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納探測器自帶地址的接總線,警鈴接單獨回路事故時送24V啟動警鈴,距離較長時考慮壓降增大線徑截面。總線只是信號回路,執行機構需要較大功率才能工作的,需要隨總線并行24V電源回路,配合總線上控制模塊中繼電器提供24V,或接通設備附近其他電源,
2018-09-07 12:45:40
-
這種是非編碼型探測器。。按圖紙計算。跟常規的不一樣。
2018-09-07 13:27:24
-
答:截圖中的回路分好了在那兒,各是各的回路,為什么還要這樣問?理解困難?
2018-09-07 14:15:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看