null 2018-09-04 16:24:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3163查看 1回答
3號位置的懸挑梁已經加密了,還需要設置附加箍筋嗎,因為說明中說懸挑梁和邊梁相交要在懸挑梁處加3根
3號位置的懸挑梁箍筋已經加密了,還需要設置附加箍筋嗎,因為說明中說懸挑梁和邊梁相交要在懸挑梁處加3根
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:要加,原加密間距是100MM,端部加密到50mm。
2018-09-04 16:33:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看