格桑花 2018-09-04 07:40:39 | 山東省 土建 | 843查看 1回答
謝謝您了
1:人防口部,截圖中,是用暗柱畫還是用異形框柱畫? (口部基本都是這樣標注,就是分不清用那種畫,主要是暗柱和框柱加密區不同)2:拉筋直徑 間距 是按C12-150和C16-200算? 拉筋布置位置,是按截圖標注位置畫? 還是拉筋的間距 直徑 位置都不是按標注的算,是按圖紙說明未注明拉筋間距c6-600梅花型布置?3: 截圖里水平筋(箍筋)計算根數,是按層高算還是按洞口高度算? (水平筋計算位置也分不清,到底什么情況下算全高,什么情況下算洞口高度)4:人防門框墻2-2剖,洞口頂部以上水平筋和洞口底部以下水平筋,是從洞口邊伸入構建內一個錨固? 還是伸到構建端部彎折?(就像剪力墻遇到暗柱一樣,端部彎折。 但是有的L拐角一側邊長2.3米,算到端部彎折合適嗎?)你那有沒有畫好的人防車庫,能發來一份,借鑒理解下?謝謝!!(zaizaiyou123@163.com)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按暗柱畫;2、拉筋規格:C12-150,位置按圖;3、箍筋根數:按層高計算,是柱就得按全高計算;4、伸到構件端部彎折。
2018-09-04 08:36:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看