ga****@163.com 2018-04-25 23:49:18 | 山東省 土建 | 605查看 2回答
謝謝您了!!!
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,那一次結構的鋼筋錨固和搭接是按3級算還是4級算?2:二次結構的腰梁,圈梁,構造柱等搭接長度,錨固長度,是按4計算還是3級算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,那一次結構的鋼筋錨固和搭接是按3級算還是4級算?按結構抗震構造措施的抗震等級四級來考慮錨固和搭接長度。2:二次結構的腰梁,圈梁,構造柱等搭接長度,錨固長度,是按4計算還是3級算?同樣也是按四級錨固和搭接來考慮計算。
2018-04-26 06:11:40
-
按四級。相互學習、共同進步。歡迎到服務新干線上,發表問題,希望能幫助到你。
2018-04-26 00:56:27