自行了斷 2018-08-29 11:01:15 | 廣東省 安裝 | 5584查看 1回答
通風系統支架
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、通風系統中,風管一般不需要計算支架,已經包含在定額中,風機等設備需要支架,這句話是否正確? 按計算規則,風管的落地支架或過跨支架需單獨 計,風機的支架需要計,風機盤管的支架一般含在定額里,可以查看定額輔材。
2、通風系統中,除了風機、消聲器,還有哪些常用設備需要支架? 根據施工規范,大的防火閥是需要單獨設支架的。3、風機的支架工程量如何計算?按照風機盤管安裝方式(吊頂明裝,5號槽鋼4塊D8全絲吊桿4根,長度根據吊頂高度計算)若風機盤管墻上安裝側壁墻懸挑2根角鋼固定4個槽鋼)。有沒有圖片可以看一下是怎么樣的? 不知道哪一部分是槽鋼,角鋼,吊桿。風機支架所用的材料需要根據風機的大小型號來采用,可以查圖集。2018-08-29 11:25:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看