安裝造價的姑娘 2024-04-02 14:57:52 | 廣東省 安裝 | 254查看 1回答
空調水系統支架的相關工程量
1、風機盤管吊架怎么計算重量,只算吊桿么?
2、冷熱水機組在屋面的機組 設備支架怎么算重量?
3、怎么根據設備計算用到的彈簧減震器荷載重量?
剛接觸安裝不久,麻煩專業的人幫忙解釋講解一下。萬分感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同機盤管的吊架是吊標,可能還有少量的角鋼,根據吊裝方式或圖集
機組在屋面一般會用到槽鋼支架,需要查設備基礎大樣圖
算出設備運行總重量:即設備與配重靜態重量之和乘以安全系數(通常可取1.4 )之后的運.行重量。彈簧減振器承載應包括減振設備(設備整機+機座+設備附件)總重W(kg) ,選擇支承點以偶數為佳, 減震器低應不少于四個,單只減振器承載靜載荷P0=W/N(kg);單只減振器承載動荷載P=P0+(1 5R(kg))9.8;N--減振設備系統支承點數;R為設備擾力(N);,
2024-05-25 10:56:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看