158****3845 2018-08-28 17:41:54 | 湖北省 安裝 | 1280查看 1回答
電纜套定額問題
請問電纜套定額,是按外截面面積套,還是按照導電截面積套?例如外徑75的5芯鋁電纜套哪個定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按電纜的單芯截面套,如YJV4*95+50的電纜按95mm2套
2018-08-28 17:44:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看