夏雪 2018-08-27 18:01:52 | 湖北省 安裝 | 5240查看 4回答
請問強電中的燈具開關插座是不是都要用多立管
請問強電中的燈具開關插座是不是都要用多立管
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是,單立管就可以了。現實施工中都是單立管,弄成雙立管就多計算了。
2018-08-27 18:05:00
-
1.電氣中計算立管的時候,有人是不管水平是幾根管,一個燈具或者開關插座處都只計算一根立管,他們說頂板處設置一個接線盒,只需要一根立管。 一般結算時,房地產公司的都是這樣結算的。2.但是又有人說現在的規范不允許在頂板設置接線盒了,燈具處有幾根水平管就有幾根立管,請問施工現場到底是怎么做的呢? 首先前半句說規范不允許設置接線盒了,這是不對的,沒有哪本規范說接線處不允許設接線盒。只是分支處接線設接線盒這種是老的做法了,因為設接線盒,后期裝修不好處理,高檔一點的小區甲方都不允許設接線盒。至于幾根立管根據圖紙分析,管內不允許接線。施工現場兩種做法都存在的。這個你可以完工后現場查看。3.總結:這個問題是安裝工程一直存在爭議的問題。但是,大部分房地產公司,不管你是否留接線盒,都是只算一根立管的,也不給多算接線盒。實際施工時,不會按規范的橫平豎直的,因為是暗配,好多走的是斜線,即使結算時都按單立管,施工單位也是合得來的。4.建議,預算時按多立管計算。結算時,結合現場,根據自己所處的角度斟酌。
2018-08-27 18:06:25
-
應急照明燈具和插座是多立管,還有壁燈也是多立管。
2018-08-27 20:34:18
-
您好,開關是單立管,插座跟燈具都是多立管
2018-08-27 22:24:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看