  • 接線盒的設置問題

    電氣中計算立管的時候,有人是不管水平是幾根管,一個燈具或者開關插座處都只計算一根立管,他們說頂板處設置一個接線盒,只需要一根立管。但是又有人說現在的規范不允許在頂板設置接線盒了,燈具處有幾根水平管就有幾根立管,請問施工現場到底是怎么做的呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.電氣中計算立管的時候,有人是不管水平是幾根管,一個燈具或者開關插座處都只計算一根立管,他們說頂板處設置一個接線盒,只需要一根立管。   一般結算時,房地產公司的都是這樣結算的。
    2.但是又有人說現在的規范不允許在頂板設置接線盒了,燈具處有幾根水平管就有幾根立管,請問施工現場到底是怎么做的呢?    首先前半句說規范不允許設置接線盒了,這是不對的,沒有哪本規范說接線處不允許設接線盒。只是分支處接線設接線盒這種是老的做法了,因為設接線盒,后期裝修不好處理,高檔一點的小區甲方都不允許設接線盒。至于幾根立管根據圖紙分析,管內不允許接線。施工現場兩種做法都存在的。這個你可以完工后現場查看。
    3.總結:這個問題是安裝工程一直存在爭議的問題。但是,大部分房地產公司,不管你是否留接線盒,都是只算一根立管的,也不給多算接線盒。實際施工時,不會按規范的橫平豎直的,因為是暗配,好多走的是斜線,即使結算時都按單立管,施工單位也是合得來的。
    4.建議,預算時按多立管計算。結算時,結合現場,根據自己所處的角度斟酌。