186****4239 2018-08-27 13:18:14 | 北京市 安裝 | 2282查看 5回答
電纜由總配電柜出來后經橋架又走配管,到配電箱。橋架內電纜長度加上配管內電纜長度小于電纜總長度(因為有
電纜由總配電柜出來后經橋架又走配管,到配電箱。橋架內電纜長度加上配管內電纜長度小于電纜總長度(因為有配電箱內的預留),那么算量統計編清單時配電箱內的這段電纜是怎么歸結呢,是算管內還是橋架內呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜敷設沿橋架與導管內敷設價格不同,要分開計算。電纜總長度為橋架+導管+兩端預留量。橋架與導管轉接處、配電箱與鐵管連接處要有接地跨界內容。
2018-08-27 13:50:14
-
電纜套定額時有管內的和橋架內的,那么配電箱內預留的這段電纜歸結在哪呢
2018-08-27 14:09:18
-
配電箱內的這段電纜是電纜的附加長度,不應加到任何敷設中
2018-08-27 15:09:44
-
計算公式:電纜總長度=(橋架電纜長度+導管電纜長度+兩箱預留量)*電纜線松弛系數。
2018-08-27 15:27:48
-
配電箱中電線電纜預留長度一般在配管中計算
2018-08-27 22:54:59