山子 2017-12-11 10:36:49 | 北京市 安裝 | 1427查看 2回答
線纜預留長度問題?
一段電纜從A配電箱至B配電箱共100m,其中50m穿橋架,50m穿管,那么電纜的各種預留長度應該算在穿橋架部分還是穿管部分?預留長度有:A配電箱的半周長、B配電箱的半周長、電纜終端頭預留長度1.5*2=3m。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:計算長度:A配電箱的半周長、+電纜頭1.5米+50米電纜橋架內敷設+橋架內弛度50*2.5%+管內穿電纜50米+B配電箱的半周長、電纜終端頭1.5米。注:管內穿線纜不計算弛度。
2017-12-11 12:23:32
-
如果是橋架與配電箱連接,就按橋架的預留,如果配管與配電箱連接,按配管預留
2017-12-11 10:55:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看